一、工程概况
某广场A栋塔楼共有28层,动力系统电缆主要施工部位在强电竖井、空调机房、各标准层新风机房、27层电梯机房、室外冷水塔及28层风机房、水箱间。动刀电缆最大规格为5×150㎜2,总长约为5km,均为聚氯乙烯绝缘和护套电缆。电缆主要敷设和固定在梯架和托盘中,局部穿管。
二、准备工作
1)设备材料:每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,外观无损、无明显皱折和扭曲现象,有产品合格证。附属材料电缆标志牌、绑扎带、电缆卡子、塑料带、塑料胶带、接线鼻子等材料均应符合设计要求。
2)主要机具:敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、导链、滑轮、转动绞磨、钢丝绳、大麻绳、绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、电工工具、无线对讲机、手持扩音喇叭、校线电话等。
3)土建预留孔洞、预埋件符合设计要求。各机房、竖井处的地坪及抹面工作结束,场地清理干净,电缆沿线照明照度满足施工要求。
4)电气设备及配电箱柜安装完毕,电缆桥架、托盘及电缆保护管安装完毕并检验合格。
三、施工工艺
1.工艺流程
7.1-1  工艺流程
2.敷设前准备工作
1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级等均符合设计要求,外观无扭曲。
2)对1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻,其值应不低于10MΩ。
3)高层强电竖井的大截面电缆采用絞磨机械牵引的方式敷设,由起重工配合,将机械安装固定在26层适当位置,并将钢丝绳、大麻绳和滑轮安装好。
4)临时联络指挥系统的设置。高层内特别是电气竖井内电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥,简易电话作为全线联络。
5)电气竖井中的电缆敷设以电缆排列图为准,防止电缆的交叉和混乱。
6)电缆支架的架设地点在地下一层强电竖井附近。施工时先敷设竖井竖向电缆,完成后再敷设至变配电所的水平电缆。架设支架时应使电缆轴的转动方向保证电缆引出端在电缆轴的上方。
3.电缆沿桥架敷设
1)水平敷设:敷设方法主要为人力牵引。电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
2)垂直敷设:在电气竖井中釆用自下而上的电缆敷设方式,由绞磨钢丝绳缓慢牵引敷设。在各楼层电气竖井处均安排施工人员监视、整理,侠其通道顺畅。
3)电缆敷设到位后,每层至少加装两道卡固支架。
4.挂标志牌
在电缆端头处挂标志牌,注明电缆编号、规格、型号及电压等级。
四、质量标准
1)保证项目:、电缆绝缘电阻值符合施工规范规定。电缆敷设严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺损。
2)基本项目:电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚,标志牌清晰齐全,防燃、隔热要求的电缆保护措施完整。
3)电缆最小弯曲半径勾电缆外径的10倍。
五、成品保护
1)室内沿电缆桥架敷设的电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。
2)电缆端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。
六、注意事项
1)由于楼顶距地面有100多米高,竖井电缆敷设时,楼顶端与地下室联络用对讲机无法直接沟通,需在室外地面设一个对讲机过渡联络。
2)及时做好施工各项记录。
3)电缆施加前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。
4)在桥架施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投资BIM ( 京ICP备16007407号-1   

GMT+8, 2024-12-27 11:11 , Processed in 0.139339 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表