1. 附录
1.1. 附录一 命名规范在建模之初命名族类型名称时应该尽量包含构件类型名称、材质、尺寸等信息,一方面便于辨识,另一方面也会提高模型转化的准确性。比较推荐的命名方式为“构件类型名称-材质-强度等级-尺寸”。例如“实心砖墙-M10-页岩实心砖-240厚”即是按照“墙用途-砂浆强度等级-砖材质-尺寸(厚度)”的格式来命名的,再例如“有梁板-现浇钢筋混凝土-C30-150厚”是按照“板类型-混凝土类别-混凝土强度-厚度”的格式来命名。一般无固定格式标准,但是按照一定的规范来命名可以大大提高您的工作效率,同时也为您更好的使用比目云算量提供便利。 如果您已经建好了所有的族和相应的类型,而命名又不是那么的理想,这时您可以使用软件提供的“族名修改”功能,可以帮您批量地修改大量的族类型名称。 由于族类型名称有时候命名的并不规范,会同时匹配到多个关键字,软件会按照一定的逻辑进行匹配。下面进行详解。 例如:族类型命名为“阳台梁板”软件同时读取到“阳台”、“梁”、“板”,3个可以匹配的规则,这时软件与族类型上面一级“族名称”进行匹配,如上面一级是“混凝土梁”,软件就把这个族名称匹配成梁,这个“梁”类型与下面一级匹配到的“阳台”、“梁”、“板”3个类型再次进行二次匹配,最后匹配为“梁”。如上面一级的族名称是“混凝土”,软件将匹配不了,这时候软件会取下面一级3个类型里字符串最长的进行匹配,此时将匹配成“阳台”。如果默认匹配不满足需求,请手动修改匹配类型。
1.2. 附录二 建模注意点建模的不正确处理方式总结: 1、公共栏杆不可直接镜像处理,栏杆长度无法考虑扣减问题,造成重复计算。 [url=] [/url]
[url=] [/url]
2、止水台,建议用梁绘制,不建议用墙,如果用墙,应把类型名称按圈梁类型命名。 [url=] [/url]
3、楼板绘制不可随意,应按照设计和相关规范绘制,不可反常规造成多算,多扣。 [url=] [/url]
4、百叶的处理可以用栏杆代替,但不可随意按照视觉效果布置,如下图,视觉上栏杆高度超出部分被墙体或其他构件遮挡,但是统计的时候就无法按照真实情况统计(会比真实情况多出遮挡的部分),并失去BIM意义。 [url=] [/url]
5、不能只考虑效果要结合常规施工情况考虑模型是否正确,该断掉的地方要断开。 [url=] [/url] 6、按照规范需要做栏杆的要添加上去。 [url=] [/url] [url=] [/url]
7、仔细检查线条绘制不连续的部位,绘制错误导致结果错误。 [url=] [/url]
8、台阶不要一块块绘制,应绘制成一个整体。 [url=] [/url] 错误方式 [url=] [/url] 正确方式
9、阳台包含梁、板,而竖向板属于其它分类,建议不要混在一起布置,无法正确出量。 [url=] [/url] [url=] [/url]
10、阳台板,不要和空调板和雨棚混在一起布置,无法正确转换。 [url=] [/url]
11、线条和板分开绘制。 [url=] [/url]
12、墙上线条也要分开,厚度不同可以绘制类似厚度的墙或者梁,然后线条另行绘制。 [url=] [/url] 错误做法 [url=] [/url] 正确做法,根据需求至少要把线条部分和梁分开绘制 13、楼梯按照设计梯梁、梯板分开绘制。选择正确楼梯样式,比如常用的是整体现浇式,梯梁用梁构件另外定义绘制。楼层平台不要在楼梯里绘制,用板单独绘制。 [url=] [/url]
14、绘制精度不够,平面尺寸绘制过大,与设计不符。 [url=] [/url]
15、飘窗的尺寸按实际绘制,建议在族里面把不需要的线条及时设置为隐藏或者删除,不然无法参考是否布置正确。 [url=] [/url] [url=] [/url]
16、不要直接用修改子图元的方式绘制坡屋面,因为屋面厚度尺寸会发生变化,当然坡度一样的时候可以通过换算的方式,修改楼板的厚度。建议采用定义坡度的方式绘制坡屋面。 [url=] [/url] [url=] [/url] [url=] [/url] [url=] [/url] [url=] [/url] 图1、错误的建模方式 [url=] [/url][url=] [/url] [url=] [/url] 图2、正确的处理方式
17、门窗部分是通过门窗的空心剪切实现尺寸计算及与相关构件的扣减,所以制作门窗族的时候要按照需求把空心剪切尺寸作对。 [url=] [/url] [url=] [/url]
18、结构构件命名要按照图纸设计和相关规范命名。 [url=] [/url] 这里的命名疑似命名错误
19、构件命名要加上详细的分类具体分类按转化规则里提供的类别进行区分命名。 [url=] [/url] 如是框架柱可命名中加入 KZ
20、墙体不用手动添加过梁的洞口,过梁的布置可以用软件的智能布置按照条件生成,软件会自动扣减相交构件。
21、墙体绘制的时候应根据实际情况,注意顶底标高的控制局部降板的情况容易造成高度错误。 [url=] [/url]
22、外墙装饰如用实体绘制,按实际情况绘制齐全,不要把梁侧面和窗口部位的封口遗漏掉。 [url=] [/url]
23、建模的时候尽量少用内建模型或体量同时拉伸多个相交实体,这样容易导致构件的一些几何属性获取错误。另外面过多容易产生面计算错误。 [url=] [/url] 24、对于斜底基础的垫层布置,用户做族的时候应尽量采用上下底面直接拉伸的基础族,这样通过面屋顶的方式可以准确的拾取布置斜垫层,如采用空心剪切的方式做的基础族,将无法捕捉对应的面。这时软件生成的垫层会有细微偏差。
25、目前软件上无分割实体后浇带的功能,用户应根据需要手工分割相应构件,并重新命名。 [url=] [/url] [url=] [/url]
26、墙柱类构件建模后要仔细观察构件实体,注意选择底部或者顶部限制条件的时候,提示是否依附板底板顶的提示,有时候由于外部环境情况发生变化造成跟预想值有较大差异。结合实际情况尽量采用单一的处理方式。 [url=] [/url]
27、门窗的面积计算,墙体扣减门窗的体积,装饰的计算,都是根据门窗构件族里的空心剪切面积来计算的,而不是门窗的最外边线或者族属性里的宽和高,所以制作门窗族的时候尤其要对空心剪切部分仔细检查。
28、墙体建模应按设计分层创建,如连续跨越多层绘制将造成超高面积体积计算有误。
29、尽量少在一块板内开多块洞,容易造成计算错误,可以把板分割成多块板创建。
30、门框和门不要分别创建,如需要可以做在一起。 [url=] [/url]
31、当前版本不支持墙上洞口直接在墙上直接绘制,应用门窗族单独绘制。不然洞口侧面面积将无法计算进去。 [url=] [/url] 32、打开使用其它第三方插件编辑过的工程,如果本次并没有使用该插件,可能会遇到类似下方的警告,此时点击第二个选项保存工程即可,下次打开工程时不会再有类似的提示信息。 [url=] [/url]
33、墙面与板需连续布置,不能断开或是被柱隔断。 [url=] [/url] 34、凡BIMC中智能布置的构件,不能进行转换,只能保持布置本身的构件类型。
35、零件部件,显示支持汇计算,不支持核对构件和属性查询。
36、模型映射中,梁用于楼梯梁需要将梁指定映射。 1.1. 附录三 文件说明 1. .bimc 比目云工程文件。 2. .bc-rule 比目云计算规则导出的文件。 3. .bc-mtd 比目云做法文件,套用了清单定额做法。 4. .bc-gcl 比目云工程量数据文件,包含了计算结果。 5. .bc-rcvt 比目云转换规则方案文件。 6. .bc-rcc 比目云构件转化规则文件。 7. .bc-rmat 比目云材质转化规则文件。 .bc-rfp 比目云参数转化规则文件
|