设为首页收藏本站

投资BIM

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 19235|回复: 53
打印 上一主题 下一主题

土建与建筑通风系统安装的配合

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-19 09:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 wlx 于 2016-10-19 09:45 编辑


                                                 建筑通风系统安装需要土建配合的内容

                                                               来源:暖通南舍

1、主体施工中的配合

土建结构工程施工时,通风主要任务是预留风管的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道做吊支架固定。

(1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。

(2)应提前统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作。

(3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒(箱),通风单位负责检查木盒(箱)标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。

(4)结构钢筋不允许随意切割,需要切割时,应向土体技术负责人报告,经确定补救方案后再施工。

(5)通风预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。

(6)通风设备基础较多,机房多,管线多,需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法,提供给土建协助施工。

(7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查,防止建筑垃圾遗留在结构风道内,同时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平,把缝隙封堵严实,防止漏风。

(8)屋顶风机设备体积较大、载荷重。当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前,应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。

(9)土建做屋面防水层之前,通风专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工。

(10)屋面做防水之前,通风在屋面的设备电源管和控制管,都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位,甩口到电机或控制箱接口处。

(11)将各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工,同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。

2、安装过程中的施工配合

(1)检查风机基础尺寸是否符合设计要求和规定,电源线管和控制线管是否按设备工艺图施工接口到位,发现问题及时找相关施工单位解决。

(2)检查落实通风预留的孔洞、预埋铁、套管(有钢套管或防水套管)、标高、坐标位置、孔洞的几何尺寸,检查预埋铁件的间距是否符合设计要求规定,数量准确。如发现遗漏及时找土建商议剔凿修补。

(3)通风管、静压箱、消声器在吊顶中施工时,应及时与土建技术负责人,落实屋顶至吊顶内侧面的间距,吊顶对地面的标高、做法。依据通风的施工图,同土建专业和其他各专业进行协调,确定风道以及其他设备的最佳位置及合理走向。

(4)支管风管的甩口位置与各种风口的甩口位置,是依据吊顶做法分格图进行布置的。土建吊顶龙骨未安装时,风道应先把保温层施工完。土建封吊顶、顶板时,配合土建施工将风口逐个调整顺直,然后用木框固定好风口。

(5)在没有吊顶的部位管道需要保温时,需等土建墙面、顶棚抹灰、油浆等湿作业施工完毕后,再安排保温施工,防止土建施工人员蹬踏管道、污染管道,影响保温质量。

(6)在设有吊顶的部位,如果安装风道后影响装修人员的操作空间,可先将吊支架安装完毕,风道暂时不装,等待装修施工完后再安装风道。

(7)检查人防新风风管,排风风管的穿墙洞和穿楼板洞的洞口尺寸、标高、坐标位置应符合设计要求与规定方可进行管道施工。

(8)检查滤毒室的穿墙洞数量、孔洞尺寸应符合设计规定。

(9)预留孔洞位置不准,标高过低或过高,位置偏移或歪斜,需剔凿修复。先检查统计数量,报告土建后再行剔凿。遇到割钢筋时,需及时请示土建技术人员与设计准许,落实方案后施工。

(10)预留孔洞处由于土建楼面或墙面抹灰层超过设计规定厚度,需要扩孔时,应及时统计数量配合土建修改洞口尺寸。


土建施工配合建筑通风系统安装的措施

1、通风机的安装配合

(1)吊架安装:土建主体施工时需配合安装在楼板内预埋铁件。

(2)墙上安装:土建主体施工时需配合安装在混凝土墙内预埋铁件或在砖墙上预留支架安装孔洞。

(3)室内支座安装:土建主体施工时需配合安装在楼面浇筑风机混凝土支座并预留地脚螺栓孔。

(4)屋面支座安装:土建主体施工时需配合安装在做屋面防水层浇筑风机混凝土支座并预留地脚螺栓孔,竖向风道应高出屋面并高出与之相连接的水平风管上表面,交接处用水泥砂浆抹严。


2、风管穿楼板、沉降缝、防火墙的安装配合

(1)竖风管穿楼板做法:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。

(2)水平风管穿防火墙做法:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。

(3)水平风管穿伸缩缝做法:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。

(4)水平风管穿沉降缝做法:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。


3、土建风道与金属风管连接的安装配合

(1)土建风道上接金属风管做法

(2)土建风道下接金属风管做法

(3)土建竖风道与水平金属风管连接做法








分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-4 01:50:03 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-4 01:51:44 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-8-4 03:05:23 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-4 06:28:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-4 07:19:29 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-8-4 08:44:41 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-8-4 10:26:15 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-8-4 10:47:18 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-8-4 19:01:54 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投资BIM ( 京ICP备16007407号-1   

GMT+8, 2024-11-23 02:54 , Processed in 0.173347 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表