设为首页收藏本站

投资BIM

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7378|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

城市地鐵项目BIM咨询实施经验总结(4)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-19 19:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 7564 于 2017-8-19 19:07 编辑

城市地鐵项目BIM咨询实施经验总结(4)
机电管线综合调整阶段几个需要灵活处理的部位

1、管线的局部降低
如站厅层公共区要求吊顶3.2m,设备区要求2.4m,相应的管线净空要求不小于3400和2600,实际操作中有管线需要局部调整标高,此时只要净空高度不突破吊顶高度,是允许管线局部降低的。

2、风机盘管、多联机等终端设备的标高
通常在调管综阶段,这些终端设备都没有招完标,因此与之相连的空调水管、冷媒管、冷凝管的准确位置无法确定。此时为了各系统的完整性,通常将这些终端设备放在最下层紧临吊顶位置,与之连接的管线也放在最下排。

3、空调水机房的管道与设备连接方式
第一因为冷水机组在管综阶段尚未招标,第二因为施工阶段施工单位都会对机房进行进一步深化,故在空调水机房的管道与设备连接时可以做象征性连接,等设备确定之后再进行替换。

4、走廊风管的路由变更
地铁站各层尤其是设备层走廊的管线非常密集,而可用于排布管线的空间又很有限,只要一根风管贯通,就会给其他专业的管线排布带来极大的难度,此时可以考虑将某一段无风口的风管转移到走廊两边的房间,以腾出空间。

以上是在地铁管线综合阶段需要灵活处理的部位,可能有的与管综大的原则有冲突,但是特殊部位需要特殊处理,以达到成本与功能的平衡





分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-14 11:20:20 | 只看该作者
希望大家发表自己的看法!我先赞成一下












百香果苗 百香果种苗 百香果苗价格 百香果苗批发 百香果种植 百香果
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-15 20:21:58 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-1-19 17:28:05 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-2-14 22:33:47 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-3-29 14:29:12 | 只看该作者
GuGu.So交易平台 : 想到的都能交易哦!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-7-27 16:13:08 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-8-7 15:33:26 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-10-10 19:31:17 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-2-19 16:51:46 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投资BIM ( 京ICP备16007407号-1   

GMT+8, 2024-11-25 18:12 , Processed in 0.164006 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表