设为首页收藏本站

投资BIM

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9455|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

保温厚度及安装要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-17 19:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

1:机电设备和管道绝热材料的设计需要遵守的中国国家规范:


1.1:《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012;


1.2:《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50246-97;


1.3:《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586-1995;


1.4:《设备及管道保温设计导则》GB 8175-87。


2:机电设备和管道绝热材料的设计要求:

2.1:绝热材料的设计必须满足工艺的要求,节约能源和改善工作环境;


2.2:按“经济厚度”法算出的绝热材料厚度必须同时满足“最大允许散热损失量/冷损失量标准”;


2.3:绝热材料的厚度应该随着管道的管径变化而不同;


2.4:输送同样介质的管道,处在不同的环境中时,其绝热材料的厚度应该不同。


2.5:保冷材料的厚度必须满足防止保冷材料表面结露的要求;


2.6:对于空调冷水系统,保冷材料的厚度必须满足冷水到达末端设备时的温升不超过0.1℃的要求;


2.7:对于空调热水系统,保温材料的厚度必须满足热水到达末端设备时的温降不超过0.5℃的要求;


2.8:对于采暖热水系统,保温材料的厚度必须满足管道每百米温降不超过0.3℃的要求;


2.9:对于生活热水系统,保温材料的厚度必须满足回水温度不低于50℃的要求;


2.10:满足防止人体烫伤的绝热层厚度,必须满足绝热层外表面的温度不得高于50℃的要求;


3:机电系统中需要设置绝热材料的部位:

3.1:空调冷冻水系统和冷凝水系统


3.1.1:全部的冷冻水管道系统、冷凝水管道系统;


3.1.2:冷冻水系统中所有设备及阀门,包括制冷机的蒸发器、换热器、冷冻水循环泵的泵壳、分集水器等;


3.2:空调冷媒系统


3.2.1:全部的冷媒液管和汽管。


3.3:空调热水系统


3.3.1:全部的空调热水管道系统;


3.3.2:空调热水水系统中所有设备及阀门,包括换热器、热水循环泵的泵壳、分集水器等。


3.4:采暖热水系统


3.4.1:采暖热水管道系统的干管;


3.4.2:采暖热水系统中所有设备,包括换热器、热水循环泵的泵壳、分集水器。


3.5:蒸汽及凝结水系统


3.5.1:全部的蒸汽管道系统、凝结水管道系统、排污管道系统;


3.5.2:蒸汽系统中所有设备和阀门,包括汽水换热器、分汽缸、凝结水箱、排污扩容器等。


3.6:生活热水系统


3.6.1:生活热水管道系统的干管;


3.6.2:生活热水系统中所有设备,包括换热器、热水循环泵的泵壳。


3.7:生活给水系统


3.7.1:除埋藏于墙体内的给水管道和给水系统透气管道外,其余的生活给水管道需要设置防结露保温。


3.7.2:生活给水系统中的储水箱、沙滤需要设置防结露保温。


3.8:排水系统、雨水系统


3.8.1:设置在吊顶内的排水系统管道均需要设置防结露保温;


3.8.2:设置在吊顶内,且接驳雨水口或雨水斗的水平雨水管道均需要设置防结露保温。


3.9:处于室外或非采暖区域的有冻结危险的管道


3.9.1:处于室外或非采暖区域的有冻结危险的管道均必须设置防冻保温和必要的电伴热系统。


3.10:空调/采暖风道


3.10.1:所有的空调送风、回风系统风道均需要保温;


3.10.2:所有处在室内与外墙新排风百叶接驳的新风管、排风管均需要保温;


3.10.3:洗衣房设备排风机及洗碗机排风须设置保温。


3.11:烟囱


3.11.1:锅炉烟囱和柴油发电机烟囱均需要设防烫保温;


3.11.2:绝热材料应采用硅酸铝纤维棉。


4::机电系统绝热材料设计标准:

4.1:以下表格中的保温材料厚度,供设计师参考。设计师还需要根据具体项目的情况仔细计算;


4.2:非空调房间:包括管道井、车库、厨房、洗衣房、设备机房等非空调区域。


4.2.1:空调冷冻水系统(5~13℃)和冷凝水系统(15℃):


4.2.2. 空调冷媒系统:


4.2.3. 空调热水系统(60~45℃):


4.2.4. 采暖热水系统(80~60℃):


4.2.5. 蒸汽及凝结水系统:


4.2.6. 生活热水系统(60~50℃):


4.2.7. 处于室外或非采暖区域的有冻结危险的管道:


4.2.8. 生活给水、雨水和 排水系统的防结露保温:


4.2.9. 空调/采暖风管:


上述保温绝热材料厚度,是基于如下参数测算:


4.2.10. 烟囱:



说明:

1、当绝热材料还需要兼做隔声作用时,其厚度需要取同时满足两种作用所需的最大厚度;


2、布置在泳池、厨房和桑拿浴室等高湿度房间内的空调送风管的保温厚度需要25mm,且需要防水防潮。


5:室外直埋管道的设计标准:

5.1. 直埋管道均采用预制直埋保温管,保温材料采用硬质聚氨酯泡沫塑料(λ=0.0275+0.0009 tm),保温层厚度:DN≤80,30mm,100≤DN≤200,35mm,DN≥250,40mm。执行标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000。


6:绝热材料保护层的设计标准:


6.1:所有安装在室外的保温管道除采用专用外露保温材料外,并须在保温层外侧加设0.7mm 厚的热镀锌钢板保护层。为了加强整体的防水性能,钢板间的接缝需要用防水胶泥密封;


6.2:安装在洗衣房内的蒸汽管道保温层外需要加设0.5mm 厚的热镀锌钢板保护层;


6.3:所有安装在制冷站、换热站、锅炉房等机房的管道保温材料,须在保温层外侧加设不锈钢板保护层。管径DN150及以下管道,保护层厚度0.5mm,管径DN200及以上管道,保护层厚度0.7mm;


6.4:直埋管道的保护层采用玻璃钢。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-4 09:12:09 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-4 10:10:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-8-4 12:14:16 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-5 03:11:32 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-6 20:53:15 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-8-7 04:15:05 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-8-7 19:41:17 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-9-26 17:34:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-11-30 10:06:39 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投资BIM ( 京ICP备16007407号-1   

GMT+8, 2024-4-27 09:18 , Processed in 0.144758 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表