                                      来源:筑龙BIM
结构高宽比1.1概念
☞关于结构整体高宽比的讨论:
☞高度和高宽比是超高层结构设计的主要控制因素,也是决定结构刚度的重要指标。  
    ◆基底倾覆力矩与建筑高度的平方成正比  
    ◆建筑顶部侧移与建筑高度的四次方成正比,并按结构宽度的三次方递减  
☞超高层结构由于占地和功能的限制,基底尺寸通常不会过大,一般为60~80m左右,因此,对于超过400m以上超高层,高宽比一般为7~9。  
☞高宽比直接与超高层结构的受力性态相关:
   ◆高宽比<4,剪切变形为主,类似框架结构受力性态  
   ◆高宽比=4~6,弯剪变形
   ◆高宽比>6,弯曲变形为主,剪切变形引起的有害位移通常不足10%

☞关于结构整体高宽比的讨论:
☞当高宽比超过8时,通常外筒设计为巨型框架 或 巨型支撑框架(框筒),有效提高结构的抗侧刚度。  
☞当高宽比超过8时,横风向效应显著增强,在八度设防以下地区,风荷载通常成为控制因素。
☞关于核心筒高宽比的讨论:
☞核心筒高宽比的影响:  
对于常规的框架-核心筒结构体系,核心筒承担着大部分剪力和倾覆力矩,故核心筒高宽比也是一个重要参考因素。但对于超高层而言,巨型框架、支撑框筒等高度更大的外框结构常常取代了一般框架,因此,核心筒的承担剪力和倾覆力矩比例会降低。
☞核心筒面积比例:指核心筒的围合面积占楼面面积的比例,是另一个重要参考指标。  
   ◆围合面积比例<20%,核心筒刚度偏弱,宜加强外框筒,采用支撑框筒或巨型结构
   ◆围合面积比例=20~30%,核心筒刚度适中  
   ◆围合面积比例>30%,核心筒刚度较大,承担剪力和倾覆力矩比例大幅提高,应尤其注重核心筒的性能化设计及二道防线设计。

1.2 典型超高层建筑高宽比




伸臂桁架结构2.1概念
☞超高层建筑框架-核心筒结构体系,存在侧向刚度不足、核心筒倾覆力矩偏大的缺陷 。
☞通过设置抗弯刚度较大的伸臂桁架,连接核心筒和外框架,可将周边柱的轴向刚度用来增加结构的抗倾覆力矩,显著提高结构的抗侧刚度,减小核心筒倾覆力矩。



2.2形式
☞形式1:两点连接方式;  
☞形式2:单点上部连接方式;  
☞形式3:单点下部连接方式;
☞形式4:单点中间连接方式。



☞伸臂桁架结构形式比较  
☞采用SAP2000对各种伸臂桁架形式进行了极限承载力分析


☞伸臂桁架结构形式比较


☞伸臂桁架结构形式比较


2.3连接节点
☞伸臂桁架与核心筒连接节点
☞伸臂桁架与框架柱连接节点


☞伸臂桁架与核心筒连接节点  
   ◆方式1:伸臂桁架正方(工型),采用单板与墙体内钢骨连接。



   ◆方式2:伸臂桁架侧方(H型),采用双板在墙体内与钢骨连接。


☞伸臂桁架与框架柱连接节点
   ◆方式1:伸臂桁架正方(工型),采用单板与柱体内钢骨连接。


   ◆方式2:伸臂桁架侧方(H型),采用双板与柱体内钢骨连接。


巨型框架柱设计3.1概念
☞巨型框架-核心筒结构中重要的受力构件;  
☞主要承担外筒重力荷载和倾覆弯矩;  
☞巨型柱的地位非常重要,对构件选型需要重点考虑。



☞上海中心巨型柱受力情况:  
           竖向荷载分配:54%
           底部剪力分配:57%
           底部倾覆力矩分配:79%



3.2形式
☞目前常用的两种构件形式:
   ◆1、SRC型钢混凝土柱。包括:上海中心、深圳平安、上海环球金融中心等;  
   ◆2、CFT钢管混凝土柱。包括:天津117、台北101、深圳京基中心等。





☞巨型钢管混凝土柱



3.3受力性态(上海中心为例)
☞单工况作用下的轴力


☞小震组合——通高小偏心受压


☞中震震组合——1~2区为小偏压,3区为大偏压,4区为大偏拉,5~8区为小偏拉。


☞大震组合——通高-小偏心受拉


3.4设计指标
☞材料:C70~C50;Q345GJ~Q390GJ
☞抗震等级:通高特一级  
☞抗震性能目标:中震弹性、大震不屈服  
☞轴压比限值:0.60 (1.2重力+1.3小震)  
☞钢骨含钢率:标准段不小于4%,节点区及上下各一层范围内不小于5%,并根据节点计算的需要调整。  
☞纵筋配筋率:标准段1.2%,节点区由于纵筋将被伸臂、环带桁架的杆件截断,取0.8%。 ☞配箍率:不小于1.0%;
☞剪压比:V <= 1/γRE(0.36*βc*fc*b*ho)

3.5 实例
➜金茂大厦



➜台北101




➜环球金融中心







☞连接节点












➜上海中心

☞8层巨型框架+6道伸臂+核心筒体系
☞巨型框架:8根巨柱+8道环带桁架







分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-4 02:04:52 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-4 02:36:23 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-8-4 15:58:59 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-4 19:51:58 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-4 23:45:59 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-8-5 00:27:23 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-8-5 03:19:27 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-8-5 09:49:46 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-8-6 00:23:06 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|投资BIM ( 京ICP备16007407号-1   

GMT+8, 2024-4-20 04:01 , Processed in 0.146808 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表