设为首页收藏本站

投资BIM

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2226|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

常用管道支吊架间距设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-13 13:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 wlx 于 2016-10-13 13:58 编辑

   常用管道支吊架间距设置

管道支吊架间距查询时,总要查找相应的各种规范与图集,比较麻烦,现将常用的几种支吊架间距汇总如下:

1、塑料给水管的支吊架最大间距
公称直径(mm
15
20
25
32
40
50
63
75
90
110
160
支吊架的最大间距(m)
立 管
0.8
0.9
1.0
1.1
1.3
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
水平管
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.35
1.55
1.7
注:塑料管采用金属管卡作支架时,管卡与塑料管之间应用塑料带或橡胶物隔垫,并不宜过大或过紧。

2、钢管管道最大支吊架间距
公称直径(mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
支吊架的最大间距(m)
保温管
2
2.5
2.5
2.5
3
3
4
4
4.5
6
7
7
8
8.5
不保温管
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
6
6.5
7
8
9.5
11
12

3、铜管最大支吊架间距
公称直径(mm
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
支吊架的最大间距(m)
立 管
1.8
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
4.0
4.0
水平管
1.2
1.8
1.8
2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5

4、排水塑料管道最大支吊架间距
排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm)
50
75
110
125
160
立管
1.2
1.5
2.0
2.0
2.0